影子认证论坛

 找回密码
 马上注册
搜索
查看: 3613|回复: 9

现场场景分析:这个不符合报告怎么开?

[复制链接]
发表于 2004-10-31 05:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场场景分析:这个不符合报告怎么开?


<FONT size=3>如果你是<FONT face="Times New Roman">EMS&amp;OHSAS</FONT>的审核员,在多体系的结合审核时来到机械加工制造企业的现场,看到了以下场景:</FONT>


<FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>1.</FONT>       </FONT><FONT size=3>一只氧气瓶、一只乙炔瓶配对使用,两者处于一立一卧状态;</FONT>


<FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>2.</FONT>       </FONT><FONT size=3>一只氧气瓶、一只乙炔瓶配对放在同一小车上搬运,两瓶隔“筋”相望(即两瓶之中只隔有单根钢筋)。</FONT>




<FONT face="Times New Roman" size=3></FONT>





<FONT size=3>请问:你将如何追踪直至最后开出</FONT><FONT size=3>不符合报告?</FONT>


<FONT size=3>      通常你会将不符合打在哪个体系标准的条款上?为什么?</FONT>
 楼主| 发表于 2004-10-31 18:48:06 | 显示全部楼层

<FONT face="Times New Roman" size=3>一步步来吧!</FONT>

<FONT face="Times New Roman" size=3>法律是准绳。</FONT>

<FONT face="Times New Roman" size=3>如果你是EMS或OHSAS审核员,在现场看到上述场景后,能判断这是不符合哪个相关标准的要求或规定吗?</FONT>

<FONT face="Times New Roman" size=3>如果你是EMS或OHSAS咨询师,在现场看到上述场景后,应依据哪个相关标准的要求指导企业改进呢?</FONT>

<FONT face="Times New Roman" size=3>这个场景在小企业可是司空见惯啊!</FONT>
发表于 2004-11-1 06:50:05 | 显示全部楼层
以下是引用江南在2004-10-30 21:16:00的发言:
现场场景分析:这个不符合报告怎么开?

在ISO9000区里有个同样的题目,我解答过了:
<a href="http://www.isobbs.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&amp;id=792" target="_blank" >http://www.isobbs.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&amp;id=792</A>

<FONT color=#ff0000>1、气瓶使用时不能处于卧姿;</FONT>


<FONT color=#ff0000>2、氧气瓶、乙炔瓶之间的距离应该至少5米!</FONT>


惭愧,审核时是这么审的,真没注意过出处。。。<IMG src="http://www.isobbs.net/bbs/Skins/Default/emot/em04.gif" align=middle border=0>
查找了半天还是没找到出处,得去问问别人。。。<IMG src="http://www.isobbs.net/bbs/Skins/Default/emot/em06.gif" align=middle border=0>
我想可能在《焊接与切割安全GB9448—1999 》里面,但是找不到它的原文。。。


只知道气瓶使用时有几个注意点:
1、在焊接过程中,所使用的各种气瓶都应该立放稳固或装在胶轮车上使用;
2、离明火/火源应不小于10M(氧气瓶10M,乙炔瓶3M);
3、可燃与助燃气体气瓶之间的距离(如乙炔瓶和氧气瓶之间),不得小于5米(好像有的说10米);
4、气瓶要防止剧烈震动、曝晒、雨淋、水浸;



<FONT color=#ff0000>不符合要素的判定ISO14001会比较简单些,直接判在 “4.4.6 运行控制”即可!</FONT>

注:只要是不符合运行规程/法规的行为基本上都可以判到4.4.6去。
 楼主| 发表于 2004-11-1 07:42:51 | 显示全部楼层

<FONT color=#000066>kuping老师身手不凡啊!</FONT>


<FONT color=#000066>现附上标准</FONT><FONT color=#000000>《焊接与切割安全GB9448—1999 》。</FONT>


<FONT color=#000066>kuping老师继续带着我们一步步深入探讨,直到开出满意的不符合报告为止。好吗?</FONT>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?马上注册

x
 楼主| 发表于 2004-11-4 01:18:15 | 显示全部楼层

讨论继续在进行。请见:

<a href="http://www.isobbs.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=792&amp;page=1" target="_blank" >http://www.isobbs.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=792&amp;page=1</A>
发表于 2004-11-29 04:55:20 | 显示全部楼层

补充:

1.在铁路沿线(25米以内)的动火作业,如遇装有危险化学品的火车通过或停留时,必须立即停止作业。

2.凡在可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行作业时,必须采取防火隔绝措施,以防火花溅落引起火灾。

3.作业完毕应清理现场,确认无残留火种后方可离开。
发表于 2005-2-22 00:16:55 | 显示全部楼层

开4.4.6运行控制是不错

条款容易落,关键是得知道违反了哪个法律法规,这是关键

拙见啊
发表于 2006-12-28 09:39:38 | 显示全部楼层
看看,学学!
发表于 2008-3-18 09:36:35 | 显示全部楼层
好像氧气瓶在现场使用时 要卧倒的吧
发表于 2008-5-9 18:25:51 | 显示全部楼层
4.4.6比较合适,,相关的法律法规没有明确.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|影子认证论坛 ( 粤ICP备11019756号-3 )

GMT+8, 2024-12-27 18:19 , Processed in 0.062567 second(s), 57 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表